자료실

전원에 관한 용어

페이지 정보

작성자 에버웰텍 작성일16-08-23 10:37 조회1,518회 댓글0건

본문

 

    전원에 관한 용어
 
   입력전압
  
 각 사양을 보증할 수 있는 입력 전압의 범위를 표시합니다.

교류 입력의 경우는 실효치이고 직류 입력의 경우는 순간치를 포함해서 표시합니다. 따라서 직류 입력에 RIPPLE이 함유되면 최소치와 최대치를 고려할 필요가 있습니다. 교류 입력의 경우는 대개 입력을 CONDENSER INPUT으로 정류, 평활 하고 있고, 입력 전압의 파형이 찌그러져 있을 때에는 비정상 동작을 할 수도 있으므로 주의해 주십시오.
  
 tip_img02.gif
  
 교류 입력과 직류 입력이 모두 가능한 TYPE은 정류 회로를 내장하고 있음으로 직류 입력 때도 극성의 구별은 없습니다. 교류 입력 전류는 대부분이 단상용이고 대전력일 때는 3상 입력형도 있습니다.
 
▶  입력전류
 
전원에 흐르는 전류를 말하며, 실효치로 표시합니다.
SERIES 방식, SWITCHING 방식 모두 CONDENSER INPUT의 정류 회로를 내장하고 있어 입력 전류는 정현파가 아니고 아래 그림과 같은 파형이 됩니다.
 
tip_img03.gif
top_icon.gif
 
  입력전력(입력용량)
 
전원에 CONDENSER INPUT의 정류 평활 회로를 사용하고 있어 입력 전류의 파형이 찌그러져있습니다. 그래서 입력 전류의 적분치인 유효전력 등이 있습니다. 피상 전력은 전원에 유입되는 전력으로 유효전력은 전원에서 소비되는 전력임으로 그 차의 전력은 상용전원쪽으로 회송되는 전력이 됩니다.
 
tip_img04.gif
 
▶  효율
 
출력 전력과 입력 유효전력의 비로 표시됩니다.
사양치는 정격 출력 전력일 때를 표시하는 것으로 출력 전류가 적어지면 효율은 낮아집니다.
 
tip_img05.gif
top_icon.gif
  역률
 
일반적으로 역율은 전압과 전류의 위상차로 표시합니다만 전원의 경우는 입력 전압과 전류의 상차는 없음으로 피상 전력과 유효 전력의 비로 표시합니다.
 
  돌입전류
 
전원에 입력 전압을 인가하는 순간에 흐르는 전류의 최고치를 말합니다.
SERIES 전원의 경우는 2차측의 CONDENSER INPUT 정류 회로의 흐르는 전류와 0위상에서 투입할 때 TRANS가 포화해서 흐르는 전류이며, 정격 전류의 5배에서 10배의 전류가 흐릅니다.
AC-DC의 SWITCHING의 경우 입력 전압을 직접 CONDENSER INPUT 정류를 함으로 수십배 내지 수백배의 대전류가 흐릅니다. 그래서 다음과 같은 돌입 전류 방치 회로를 삽입해서 돌입 전류를 억제하고 있습니다.
 
 
a. 저항 제한 방식
입력 Line에 저항을 삽입하는 것과 LINE FILTER의 저항을 이용하는 방법이 있습니다.
상시 손실이 생김으로 소전력에서 사용되고 있습니다.
tip_img06.gif
 
 
b. THERMISTOR 방식
입력 LINE에 THERMISTOR를 삽입하는 방식입니다. 전원 투입 초기에는 저항치가 높아 돌입 전류를 억제하고 통전 후에는 온도가 상승하여 저항치가 낮아져서 손실이 적어지는 특성을 이용하고 있습니다.
tip_img07.gif
 
 
c. SCR 방식
SCR과 저항을 병렬로 연결한 회로입니다. 최초에는 저항으로 돌입 전류를 억제하고 평활 CONDENSE의 충전이 완료되면 SCR을 ON해서 저항의 손실을 없애는 방식입니다. 최초의 투입시와 SCR이 ON할 때와 두 번의 돌입 전류가 흐릅니다.
tip_img08.gif
 
DC-DC CONVERTER의 경우 입력측에 대용량의 CONDENSER를 사용하고 있지 않아 대부분 돌입 전류 방지 회로를 사용 안하고 있습니다. 급격한 RISING 전압을 인가하거나 기계적 SWITCH로 ON-OFF할 때는 단시간이지만 돌입 전류가 흐르므로 주의 해주십시오
top_icon.gif
 
  누설전류
 
인체의 감전등 안전면으로 각국의 안전 규격에서 정하고 있는 전류입니다.
 
tip_img09.gif
 
입력에서 1차측 부품이나 TRANS의 1차-2차간의 부유 용량, NOISE FILTER의 접지 CON DENSER 등을 통하여 대지로 흐르는 전류를 말합니다. 측정은 위와 같은 회로로 합니다.

UL에서는 R은 1.5㏀ C는 0.15㎌으로 측정하는 것으로 되어 있습니다.
 
누설 절류의 저감
MODULE 전원을 사용하는게 가장 좋은 방법이고 다음과 같은 방법도 있습니다.
누설 전류의 대부분은 내장된 NOISE FILTER의 접지 CONDENSER로 흐르게 됩니다.
따라서 이 CONDENSER를 제거하거나 용량이 적은 CONDENSER로 변경하여 저감할 수
있습니다. 이 경우에는 외부와는 별도의 NOISE FILTER가 필요합니다.
 
 
 정격 출력 전압
 
출력 단자간에 나오는 직류 전압의 공칭값을 말합니다.

SCREW단자로 된 것은 단자부의 전압, CONNECTOR로 된 것은 규정된 거리(5㎝에서 15㎝ )을
설정하여 그 POINT의 전압을 말하며, 다른 특성도 같이 이 POINT에서 측정합니다.
 정격 출력 전류
 
전원에서 부하로 연속해서 공급할 수 있는 전류를 말합니다. 사용 주위 온도나 냉각 방법에 따라 변하는 경우가 있으므로 DERATING특성을 참조하여 사용해 주십시오.
 
 PEAK 출력 전류
 
전원에서 부하로 단시간 흘릴 수 있는 전류를 말합니다. MOTOR와 같은 기동시에 PEAK 전류가
흐르는 부하에 적용됩니다.
 최저 출력 전류(최소 부하)
 
전원에서 부하로 흐르는 최저의 전류를 말합니다. 이 수치 이하의 출력 전류 영역에서는 출력 전압이 저하되는등 사양을 만족시키지 못합니다. 또, 이 수치를 규정하지 않은 전원은 0 AMPERE 부터 사용이 가능합니다.
top_icon.gif
 
  정적 입력 변동
 
입력 전압을 사양범위내에서 천천히 변화시켰을 때와 출력 전압의 변동의 최대치를 말합니다.
 정적 부하 변동
 
출력 전류를 사양범위내에서 천천히 변화시켰을 때의 출력 전압의 변동의 최대치를 말합니다.
 
 동적 입력 변동
 
입력 전압을 사양 범위 내에서 급격히 변화시켰을 때의 출력 전압의 변동을 +/-로 표시합니다. Switching 전원의 경우 입력 평활회로에 큰 CONDENSER를 사용하고 있어 작은 수치입니다.

 

 동적부하변동
 
출력 전류를 사양범위내에서 천천히 변화시켰을 때의 출력 전압의 변동의 최대치를 말합니다.
 
tip_img10.gif
 
 RIPPLE
 
출력 전압에 중첩되는 입력 주파수 및 SWITCHING주파수와 동기된 성분으로 PEAK-PEAK로 표시합니다. 입력 주파수에 동기한 성분은 전원 내부의 입력 평활 CONDENSER의 용량과 오차 AMP의 응답 속도, 출력 전류로 정해집니다. SWITCHING주파수에 동기된 성분은 SWITCHING주파수와 출력 FILTER, 출력 전류로 정해집니다. SWITCHING전원의 출력에 CONDENSER를 추가했을 때, SWITCHING주파수에 동기된 성분은 작아집니다만, 입력 주파수에 동기된 성분은 변화하지 않습니다. SERIES전원에서는 입력 주파수에 동기된 성분만으로 됩니다.
 RIPPLE NOISE
 
출력 NOISE는 출력 전압에 중첩되는 RIPPLE 이외의 NOISE 성분만을 말하는 것이며 PEAK-PEAK로 표시합니다. 사용상으로는 RIPPLE을 포함한 RIPPLE NOISE가 문제됩니다.

SWITCHING 전원에서는 대부분 구형파 INVERTER을 사용하고 있어 SWITCHING TRANSIS TOR나 출력 정류 DIODE로부터 나오는 NOISE가 출력으로 나옵니다. RIPPLE, 출력 NOISE, RIPPLE NOISE의 관계를 아래그림에 표시하겠습니다.
 
tip_img11.gif
top_icon.gif
 
  주위온도 변동
 

주위 온도 범위 내에서 출력 전압의 변동을 말합니다. 정격 입력 조건으로 측정합니다.

 경시 DRIFT
 
입력을 인가후 지정 시에서 지정 시까지의 출력 전압의 변동을 말합니다.
정격 입력 조건에서 측정합니다.
 기동 시간
 
입력을 인가한 후 출력 전압이 90%에 도달할 때 까지의 시간을 말합니다.
지연 시간과 RISING 시간을 합한 게 됩니다.

 

 
tip_img12.gif
 
 출력 유지 시간 (HOLD-UP TIME)
 
입력을 차단한 후 출력 전압이 정전압 정도 범위 또는 규정의 전압 범위를 유지하고 있는 시간을 말합니다. 순간 정전이 있어도 안정된 출력 전압을 공급할 수 있습니다.또 정전시에 이 출력 유지 시간을 이용하여 MEMORY의 삭제나 기계의 오동작을 방지하는데 사용됩니다. 출력 유지 시간은 다음 요소로 결정됩니다.
 
 
a. 입력 전압
b. 입력 평활 CONDENSER의 용량
c. 최저 REGULATION전압
d. 효율
e. 출력 전류
 
출력에 CONDENSER를 추가해도 출력 유지 시간은 길어지지 않습니다.
출력 유지 시간을 길게 하려면 최저 입력 전압을 높이던가 출력 전류를 낮추는 방법이 있습니다. 그래도 부족하면 입력 평활 CONDENSER의 용량을 늘리거나 외부의 입력 평활 CONDENSER를 추가하기 위한 추가 변경 사항이 필요하게 합니다.
 출력 전압 가변 범위
 
정전압 정도가 보장된 조건에서 외부로부터 출력 전압이 가변 되는 범위를 말합니다. 출력 전압 조정 VR을 과도하게 돌리면 과전압 보호 회로가 동작하여 전원이 차단됨으로 주의하십시오. 출력 전압을 높이면 출력 전류는 최대 출력 전력의 규정치까지 줄여 주십시오.
top_icon.gif
 과전류 보호 (OCP - Over Current Protection)
 
출력 전류를 규정치 이상 흐르지 않도록 전원 또는 부하를 보호하는 기능입니다. 단락 전류 제한도 겸하고 있습니다. 과전류의 상태를 해제하면 출력 전압은 원상태로 회복됩니다. (자동 복귀)

 

 
tip_img13.gif
 
과전류상태로 운전을 계속하면 전원 파괴를 초래하거나 수명이 단축됨으로 절대로 피해 주십시오.
과전류보호 방식을 옆 그림에 설명합니다.
 
 과전압보호 (OVP - Over Current Protection)
 
부하에 과전압이 인가되지 않도록 규정치 이상의 출력이 나오지 않도록 보호하는 기능입니다. 과전압 보호 회로가 동작하면 전원은 차단된 상태로 있게 됩니다. 복귀하려면 입력을 차단하고 수분 동안 두었다가 입력을 재투입해 주십시오. 단, 출력 전압을 ZENER DIODE로 CLAMP하는 회로의 경우에 보호 회로가 동작하면 재기동이 안됩니다.
또, 수입 검사에서 과전압동작 확인이나 부하측 회로 동작의 역입으로 전원 단자에 외부로부터 출력전압 이상의 전압이 인가되면 내부 소자를 파괴 시키는 경우가 있음으로 피하여  주십시오
 REMOTE SENSING
 
전원과 부하간에 거리가 있어 배선의 전압 강하가 많을 경우 사용합니다. SENSING 선을 접속한 점의 전압을 설정치로 유지 합니다.
REMOTE SENSING을 사용할 때에는 여러 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 사용상의 주의 내용을 잘 읽어 주십시오.
 
 REMOTE CONTROL
 
복수의 전원을 사용할 때에 각각 전원의 상승시간(RISING TIME)과 하강시간(DECREASE TIME)의 시간차를 설정할 때 사용합니다. 외부 신호로 전원을 ON-0FF하는 기능을 말합니다. RELAY접점, TRANSISTOR, IC로 구동할 수 있습니다.

LOW로 ON, HIGH로 OFF 하는 것과 반대로 작동하는 것도 있음으로 사양을 확인하고 사용해
주십시오.
top_icon.gif
 절연내압
 

 

절연 저항 : 지정된 단자간에 규정의 직류 전압을 인가했을 때의 저항치를 말합니다.
내전압 : 지정된 단자간에 규정의 교류 전압을 인가해 SPARK 방전을 하지 않으며,
w-tt.gif전원을 파괴하지 않는 전압을 말합니다.
 
내전압 시험을 할 때 IMPULSE 전압이 발생하지 않토록 인가 전압을 0V부터 서서히 높이거나 ZERO- CROSS SWITCH를 사용해서 전압을 인가해 주십시오
 
 사용 주위 온도
 
전원의 사양을 보장할 수 있는 운전 시의 주위 온도를 말합니다.
무풍 상태로 규정된 설치 조건에서의 수치입니다. 다른 설치 상태일 때에는 기종마다
취급 설명서의 DERATING 사항을 참조하십시오.
 사용 주위 습도
 
전원의 사양을 보증할 수 있는 운전시의 주위 습도를 말합니다.
 
 보존 주위 온도
 
비동작 상태로 성능의 열화를 일으키지 않고 보존할 수 있는 주위 온도를 말합니다.
전해 CONDENSER의 열화가 진행됨으로 고온에서의 장기 보존은 피해 주십시오.
 보존 주위 습도
 
비동작상태로 성능의 열화을 일으키지 않고 보존할 수 있는 주위 습도를 말합니다.
고습에서의 보존은 녹이 스는 원인이 됨으로 피해 주십시오.
top_icon.gif
 
 내진동
 
규정의 시험 조건으로 전원을 손상하지 않는 진동의 가속도를 말합니다.시험 조건에는 진동 주파수 범위, 주기, 진동 방향, 시간 등이 있습니다.
가속도를 일정히 하는 정가속도 진동 시험과 진폭을 일정히 하는 정진폭 진동 시험이 있습니다.
  내충격
 
규정의 시험 조건으로 전원을 손상하지 않는 충격의 가속도를 말합니다.
가속도와 그 가속도가 가해지는 시간으로 표시합니다.
 
 잡음 단자 전압(CONDUCTION NOISE)
 
전원 내부에서 발생한 NOISE가 입력 LINE으로 나오는 양을 말합니다. 다른 장치에 LINE을 통해 NOISE 방해가 생기거나 LINE이 ANTENA가 되어 공중으로 복사되어 전파 방해가 되는 것을 방지하기 위한 각국에서 규격을 정해 놓고 있습니다.
 잡음 전계 강도(RADIATION NOISE)
 
전원 내부에서 발생한 NOISE가 전원 자체 또는 입력 LINE이나 출력 LINE에서 전파로 되어 나가는 양을 말합니다.
 
 입력잡음내량
 
전원의 동작이 정상 상태를 유지하기 위하여 허용된 입력에 인가되는 사용 주파수에 중첩된 PULSE 전압치를 말합니다.
 내뢰 SURGE전압
 
통전 상태에서 입력에 의사 뇌서지 전압을 인가했을 때, 전원이 손상 없이 견딜 수 있는 전압치를 말합니다. 전원의 조합 방법과 입력측 외의 부품 등으로 특성이 달라짐으로 SYSTEM으로 해서 뇌서지 대책을 개별로 할 필요가 있습니다.

따라서 표준 전원에서는 사양을 규정하지 않았습니다.
 
tip_img14.gif

댓글목록