자료실

사용상 주의점

페이지 정보

작성자 에버웰텍 작성일16-08-23 12:03 조회1,849회 댓글0건

본문

 사용상 주의점
  
 ▶  입력전압
  
 
 a. 지역에 따른 전압차
  
 교류 입력의 경우는 사용하는 지역에 따라 전압, 주파수, 상수등이 다름으로 확인해 주십시오. 규정 이외의 전압을 인가했을 때 전원이 파괴될 수 있습니다. 또, 입력 전압에 큰 파형의 왜곡이 있을 때는 정상으로 동작 안하든지 동작을 해도 수명이 단축됨으로 주의해 주십시오.
  
 b. 구형파의 인가
  
 정형파 교류는 실효치이며 구형파는 파고치로 표현합니다. SWITCHING전원은 입력 전압을 CONDENSER INPUT로 정류해서 파고치에 가까운 직류전압을 만들어 INVERTER를 동작시킵니다. 따라서 구형파를 인가할 경우에는 입력 전압 사양치에 1.4배한 수치를 인가 할 필요가 있습니다.파고치 표시대로 입력을 인가하면 정상으로 동작을 안하거나 동작되어도 수명이 현저하게 감소됨으로 사용전에 문의해 주십시오.
  
 tip-4_img01.gif
  
 c. LINE FILTER 나 CHOKE COIL의 영향
  
 입력측에 INDUCTANCE가 큰 LINE FILTER나 CHOKE COIL이 삽입된 경우는 입력을 ON- OFF했을 때 이들 INDUCTANCE에 의해 역기전력이 발생해서 입력에 과대한 전압이 걸려 전원을 파괴 또는 STRESS을 주게 됨으로 주의해 주십시오.
  
 tip-4_img02.gif
 top_icon.gif
 
▶  입력상수
 
입력 전압 투입전에 입력 선택 단자(110V or 220V) 선정에 주의하여 주십시요.
 
 a. 단상(220Vac or 110Vac, 1Φ)
  
 일반적으로 단상의 경우는 2선식이고 그 양단에 110V 또는 220V의 전압이 나옵니다.
입력 전압을 확인후 전압 선택형의 경우 입력 전압 선택 JUMPER 또는 단자를 입력 전압에 맞추어 줍니다.
 tip-4_img03.gif
  
 b. 3상4선식(380Vac, 3Φ)
  
 tip-4_img04.gif
  
 3상 4선식의 380Vac Line의 경우에는 Natural Line과 R.S.T중 한 Line 사이가 220 Vac 임으로 R-N, S-N, T-N 사이를 연결하여 사용할 수 있습니다.

 

 
 
 입력 자동 절체 방식의 전원
 
입력 자동 절체(110V/220V) 방식의 전원은 파고치를 검출해서 110V또는 220V임을 판단하고 있음으로 절대로 구형파나 직류를 인가하지 마십시오.
top_icon.gif
 
 전원의 입력 전력
 
대부분의 전원은 입력 부분에 CONDENSER INPUT 방식의 정류, 평활 회로를 가지고 있습니다.
그래서 전원의 입력에는 왜곡된 전류가 흘러 역율이 0.5에서 0.7로 되어 있습니다.
전원에 흐르는 전류는 아래 수식과 같음으로 배전반의 용량이나 특히 TRANS 를 전단에 설치할 때는 주의해 주십시오.
 
tip-4_img05.gif
 
▶ FUSE의 선정
 
SWITCHING 전원은 안전을 위해 내부에 FUSE가 있습니다.
외부에 FUSE를 넣는 경우에는 입력 전류와 돌입 전류를 고려해서 여유 있는 FUSE를 사용해 주십시오. FUSE가 단선 되면 전원이 고장난 때임으로 대부분의 경우 FUSE를 교체해도 전원은 복귀가 안됩니다.
 
 
▶  SWITCH의 선정
 
SWITCH의 선정에는 투입용량과 통전용량을 확인할 필요가 있습니다. 투입용량은 전원을 투입하면 돌입전류가 흐름으로 그것에 견디는 용량이 필요합니다. SWITCH의 허용량을 초과하면 접점이 융착해서 ON이 계속되어 버립니다.

SWITCH에는 투입용량만 규정한 것과 통전용량의 몇 배인가를 규정한 것이 있습니다.통전용량은 전원을 투입한 후 연속해서 흐르는 전류에 견디는 것을 선정합니다. SERIES 전원에도 전류가 흐름으로 전원의 정격 전류의 10배이상의 투입 용량이 있는 SWITCH를 선정해 주십시오.AC-DC CONVERTER를 SWITCH로 ON-OFF할 때 단시간의 PEAK전류가 흐름으로 이것을 견디는 것이 필요합니다.
top_icon.gif
 
▶ 낙뢰 SURGE 대책
 
입력 LINE에는 여러 가지 SURGE 전압이 발생하지만 그 중에서도 특히 큰게 뇌SURGE입니다. FIELD에서의 전원 고장은 낙뢰 SURGE에 의한 것이 상당 부분을 차지하고 있어 그 대책은 꼭 필요합니다.
 
 
▷직격뢰
직접 낙뢰가 치는 것을 말합니다. ENERGY가 너무 커서 전자 기기로서는 대책은 거의 불가능 하며 외부에 따로 피뢰 설비를 할 필요가 있습니다.
 
 
▷유도뢰
송전선 근방에 낙뢰 했을 때 전자계에 급변으로 발생하는 SURGE전압과 뇌의 선행 방전으로 정전적으로 유도되는 SURGE전압, 뇌운의 전하에 대해 송전선에 발생한 전하가 뇌방전으로 BALANCE가 무너져 SURGE전압으로 되어 송전선으로 전이 되는것 등을 말합니다.
 
 
▷역FLASH OVER
송전선의 EARTH선이나 철탑에 낙뢰 했을 때 대지에는 IMPEDANCE가 있어 낙뢰 지점의대지 전위가 높아져 이것이 LINE을 타고 전자기기의 입력에 인가되는 것으로 빈번히 발생합니다.
 
tip-4_img06.gif
 
tip-4_img07.gif
 
이상과 같은 발생 원인에서도 알 수 있듯이 뇌서지는 LINE간 보다 LINE-대지간에 보다 크게 발생합니다. LINE간에 발생하는 SURGE 전압은 비교적 적고 SWITCHING 전원에 경우 입력에 대용량의 CONDENSER를 가지고 있어 SURGE는 흡수됩니다. LINE-대지간은 EARTH가 있는 기기는 SURGE 전류가 EARTH로 흐르도록 설계를 하지만 뇌SURGE 전류는 SPEED가 빠름으로 선로의 INDUCTANCE성분의 영향이 큼으로 EARTH가 없는 기기와 같이 생각해야 합니다. EARTH가 없는 기기는 입력에 유입된 SURGE 전압은 기기의 부유 용량을 통하여 대지에 흐르게 됩니다. 이때 이 전류가 IC등 SURGE에 약한 소자를 경유하면 기기에 고장을 일으키므로 샤-시 등을 이용해서 이 전류의 경로를 만들어 약한 소자를 경유하지 않토록 하는게 필요합니다.

또 지역 지형에 따라서는 뇌의 크기나 발생 빈도가 다름으로 어느 정도까지 대책을 하느냐의 판단이 필요합니다. 특히 옥외 기기의 경우 입력 전원 CABLE과 외부에 나오는 CABLE도 고려해서 대책이 필요합니다. 유도 뢰나 역 FLASH OVER에 대해서는 ARRESTOR 나 SURGE ABSORBER로 방지 할 수 있습니다. LINE FILTER도 뇌파형을 약하게 하는 점으로는 효과가 있습니다.
 
▣ 각 SURGE ABSORBER의 특징
a. 방전형 SURGE ABSORBER
허용 이상의 ENERGY가 인가 되었을 때의 안전성이 높은 소자입니다. 방전 개시 전압과 방전 지속 전압이 다르고 응답 속도가 느려서 순간적으로 고압이 인가됩니다.
 
b. 산화 아연 VARISTOR, 쌍방향 ZENER DIODE
응답 속도가 빠르고 확실하게 기기를 보호합니다. 허용 이상의 ENERGY가 인가되면 SHORT MODE로 파괴됩니다.
 top_icon.gif
 
▶ 최저 출력 전류의 규제
 
단일 출력의 전원은 전부 0A부터 출력을 낼 수가 있으나 일부의 다출력 전원에서는 MAIN 출력의 전류를 어느 정도 흐르게 하지 않으면 SUB출력의 100%를 낼 수 없는 것도 있습니다. 상세한 것은 개별 취급 설명서의 설명을 보십시오
 
▶ 전원이 기동 안되는 부하
 
tip-4_img08.gif
 
LAMP나 정전류 부하의 경우 'ㄱ'자형 수하 특성의 과전류 보호 회로를 갖고 있는 전원에서는 출력이 뜨지 않는 경우가 있습니다.이것은 부하에 전압이 인가된 후 소정의 안정점에 도달 될 때까지의 부하의 V-I 특성의 궤적이 과전류보호특성의 수하 선상에서 안정되 버려서 생기는 현상임으로 설계 시점에서 이러한 부하 특성을 고려해 주십시오. 대부분의 경우 역'L'자형의 전류 보호 특성으로 하면 해결이 됩니다.
 
 
▶ PEAK전류가 흐를 때
 
tip-4_img09.gif
 
a. 수 msec에서 수십 msec 동안 흐를 때 과전류 보호회로 동작 전류까지 흘릴 수 있습니다. 이 이상의 시간으로 전류가 흐르면 전원이 가열되어 고장이 날수가 있음으로 피하여 주십시오.
과전류 보호 회로 동작 전류에서는 전류가 부족할 때 회로 수정만 하면 PEAK전류에 대응할 수 있음으로 별도로 상의 해주십시오.
 
b. 수 μsec에서 수 msec 동안 흐를 때 출력에 CONDENSER를 추가하여 흐르게 할 수 있습니다.
출력에 추가하는 CONDENSER의 용량은 다음 식으로 결정해 주십시오. CONDENSER는 허용 RIPPLE 전류도 확인해 주십시오. 상세한 것은 당사에 상의해 주십시오. 또 PULSE부하에 따라서는 전원 본체서 소음이 발생하는 경우도 있음으로 조용한 장소에서 사용하실 때는 사전에 확인해 주십시오.
top_icon.gif
 출력 DERATING
 
사용 주위 온도나 설치 방법에 따라서는 출력 전류치가 달라지므로 이것을 DERATING 표에 표시 했으므로 범위 내에서 사용해 주십시오.

전원의 고장율을 낮추거나 수명을 연장할 목적으로 DERATING 할 때는 신뢰성의 항을 참조 바랍니다.
 
 
 직렬 운전
 
복수의 전원을 직렬로 접속할 경우 아래 그림과 같은 두 회로 방식이 있으나 a도의 경우는 전혀 문제가 없으나 b도의 회로 때는 각 전원의 기동 시간과 하강 시간차로 한쪽 전원의 전류가 다른쪽 전원으로 유입되어 전원이 기동되지 않는 것도 있습니다.
 
tip-4_img10.gif
 
개별 취급 설명서에 직렬 운전의 가부가 기재되어 있으므로 확인하고 사용해 주십시오.단 직렬운전이 안되는 기종이라도 다음의 도면과 같이 출력 DIODE를 삽입하면 직렬 운전이 가능해집니다. 이 경우 순 방향 전압이 전원 내부의 정류기보다 낮아 한쪽의 전류를 순간적으로 흘릴 수 있는 DIODE를 선정해 주십시오.
 
tip-4_img11.gif
top_icon.gif
▶  병렬운전
 
a. 병렬 운전기능이 없는 전원의 경우
tip-4_img12.gif
 
a의 경우 PS1과 PS2의 출력 전압은 반드시 차가 있음으로 우선 전압이 높은 쪽에서 전류가 흐르고 과전류 보호 회로가 동작하고 전압이 떨어지면 다른쪽 전압이 낮은 전원에서 전류가 흐릅니다. 따라서 한쪽 전원은 과전류 상태로 되어 있어 전원의 고장율을 높이거나 수명이 단축되므로 이러한 사용 방법에 문제가 있습니다. 단 과전류 설정치를 정격 전류보다 낮게 설정한 개조품도 있음으로 이러한 것을 사용해 주십시오

b의 경우 출력에 저항을 넣어서 2대의 출력 전류와의 BALANCE를 취하는 방법입니다. 저항치는 어느 정도의 전류 BALANCE를 취하느냐, 저항의 전력 손실을 어느 정도로 하느냐에 따라 결정합니다.

c의 경우는 DIODE의 전류-순방향 전압 특성의 경사를 이용해서 2대의 출력 전류와의 BA LANCE를 취하는 것입니다. DIODE의 내압, 손실 전력, 방열 등을 고려해서 사용해 주십시오. .
 
b. 병렬 기능이 있는 전원의 경우
 
병렬 운전 등의 CURRENT BALANCE 단자가 있는 전원은 출력을 그대로 병렬 접속해서 사용할 수 있습니다. 이 경우 전원 내부의 병렬 운전 회로가 동작해서 자동적으로 각 전원의 출력 전류의 BALANCE를 취합니다.
 
top_icon.gif
 
  REMOTE SENSING
 
a. 응답 속도
 
REMOTE SENSING을 하면 SENSING선의 IMPEDANCE에 의해 오차 AMP의 전달 SPEED가 떨어져 전원의 응답 속도가 나빠져 동적 부하 변동이 커집니다. 따라서 전원의 배치나 배선을 고려해서 SENSING을 하지 않고 사용하는 게 좋은 사용법입니다.
 
b. NOISE의 영향
 
SENSING선은 IMPEADANCE가 높아 다른 회로나 배선의 영향을 받지 않토록 꼬은 선이나 SHEILD선을 사용해서 대전류회로나 NOISE을 발생하는 곳에서 배선을 멀리하도록 하십시오
 
c. 발진
 
SENSING선을 길게 끌면 오차 AMP의 위상 보정이 틀어져 전원이 발진하는 수가 있으므로 SENSING 점과 +V, +S간 -V, -S간에 CONDENSER를 추가 해주십시오.이 경우 SENSING 점에 Q가 높은 FILM CONDENSER나 CERAMIC CONDENSER를 연결하면 SENSING선과의 공진 주파수에서 GAIN이 높아져서 발진을 일으킴으로 반드시 전해 CONDENSER를 사용해 주십시오.
 
▶  REMOTE CONTROL
 
REMOTE CONTROL은 SWITCHING하는 TYPE와 외부로부터 전압을 거는 TYPE, 1차측에 있는 경우와 2차측에 있는 경우가 있습니다.또 L(CLOSE)로 전원이 ON하는 것과,H(OPEN)로 전원이 ON되는 것이 있습니다. REMOTE CONTROL 단자 전압, 전류는 작음으로 접점 ON-OFF할 경우에는 소신호용 접점을 사용해 주십시오. 또 REMOTE CONTROL용의 배선은 부하 전류가 유입되지 않토록 주의해 주십시오
 
 
▶ 설치
 
CASE의 강도가 충분히 있는 것에 설치해 주십시오 수송중의 진동 등으로 CASE가 활모양으로 진동해서 전원 취부 부분에 과대한 힘이 가해지는 수가 있습니다. 전원의 TAP을 이용할 경우 취부용 SCREW가 내부에 박히는 길이를 확인해서 치수를 정해 주십시오.
top_icon.gif
▶ 방열설계
 
전원은 POWER 기기입니다, 입력 유효 전력과 출력 전력의 차이는 전부 열로 되어 방출됩니다. 이 열을 어떻게 방출시키느냐가 설계의 POINT입니다. 주위 온도는 실제로는 전원에 유입하는 공기 온도라고 생각해 주십시오
 
a. 자연공냉의 경우
자유 공간에 전원을 놓았을 때의 복사와 대류로 방열이 됩니다. 대부분 대류로 방열이 됩니다. 공기가 흐르는 틈새를 충분히 잡아 주십시오.
공기에는 점성이 있어 발열체에 직접 접촉하고 있는 공기는 움직이지 않습니다. 공기 자신의 열전도로 근방의 공기를 데워서 발열체로부터 수 ㎜떨어진 곳의 공기가 대류 합니다. CASE에 들어 있는 경우는 내부에서 데워진 공기가 축적되지 않토록 외부에 공기의 입구와 출구를 만들어 주십시오. 이때 입구보다 출구를 좀 크게 설계하면 효과가 있습니다. 전원의 설치 방향에 따라 전원 내부의 소자의 온도가 변함으로 사용할 수 있는 온도가 변하게 됩니다. 개별의 취급 설명서를 보고 확인해서 사용해 주십시오. 강제적으로 냉각하는 경우는 물론 예외입니다.밀폐된 CASE에 넣었을 때 CASE를 통해서 내부와 외부의 열교환이 됨으로 충분히 큰 CASE에 넣었을 때 CASE를 통해서 내부의 열기가 부분적으로 뭉치지 않토록 FAN으로 강제적으로 대류 시키면 효과가 있습니다. 발열량이 많아 내부 온도가 지나치게 올라갈 때는 COOLER의 설치가 필요합니다
 
b. 강제공냉의 경우
전원 자체에 강제공냉용 FAN이 내장되어 있으므로 주위 온도만 잘 관리하면 됩니다.
단 공기의 유입부, 배출부가 막히지 않도록 주의해 주십시오
 
c. 강제 통풍의 경우
외부로부터 전원에 바람이 닿게 하여 냉각하는 전원입니다.
사양에는 흐르는 공기의 량(1/min)으로 표시합니다.
 
d. 전도 냉각의 경우
전원의 발열 부품을 전부 ALUMINUM 기판 등을 금속판에 취부하여 그 금속판을 통해 외부로 열을 방출시키는 구조의 전원입니다. 발열량과 허용 온도 상승으로 필요한 열저항을 갖는 HEAT SINK를 취부하여 방열합니다.
 
 
 배선 접속
 
a. 거치형(UNIT. 기판 단체)
입력에서 유입되는 SURGE 전압이나 NOISE가 출력에 혼입되지 않도록 또 부하나 전원에서 발생하는 NOISE가 입력으로 전달되지 않도록 입력측과 출력측의 배선은 분리하여 결속해 주십시오. 출력 배선은 굵고 짧게 배선해 주십시오. 대전류인 경우는 BUS-BAR가 유효합니다.
 
b. ON BOARD, MODULE형
입력 출력을 분리하고 LINE은 짧게, LOOP을 만들지 않도록 ART-WORK해주십시오. 전원의 설치부에는 EARTH PATTERN이나 안정 전위의 PATTERN으로 하면 NOISE을 줄일수 있습니다.

 

댓글목록